关于地梁和基础梁的区别,理论上还存在一定的模糊地带,综合各方观点基本如下:

A君:一般情况下,地梁不可以当框架梁考虑。因为受力原理完全不同,对于这一点,平法的编委会也认同,并且将会有专门的基础梁板的构造平法图籍。目前在这一块比较混乱,建议你去平法的官方网站看看,应该会有收获

B君:地梁顾名思义即为地下的梁。按结构需要分为:1、提高整体稳定、一般按构造设置,通常用于框架结构。如独立柱基、孔桩等基础形式。2、直接承重需要,如抬梁。承担所有上部荷载。带伐板基础的地梁,会出现反力。地梁支座情况为多样化,有简支也有固端、还有悬挑的,那就看结构的需要了。按构造设置的,通常底筋及面筋相同。而抬梁则是按计算需要配筋的。

C君:我一直在做工业的建筑,到现在也没见过现浇混凝土框架结构厂房的地梁是属于框架结构的,只是承担填充墙传递的力。


D君:地梁到承台顶面这一段的柱子叫做短柱,在砼检测中要单独检测其强度。故地梁应属于框架结构的一部分。现在的设计院在进行地梁计算时都时把它当成一个独立的层来计算。(大河点评:这个最靠谱)

关于PKPM结构建模中出现“楼层悬空”问题:

河君:这个问题很简单,即你在建模“设计参数”中定义了“地下层”,而楼层组装时又没考虑地下层。所以在校核时永远都会出现“楼层悬空”提示。

发表于 2014-1-2 19:55:05 | 显示全部楼层
又普及专业知识了!
发表于 2014-1-6 14:40:04 | 显示全部楼层
这个讨论好!
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:31:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位的关注